Изоляторы (подвесные, стеклянные, проходные, опорные, фарфоровые)
Доставка
Оплата
Описание
Изоляторы
Изоляторы подвесные стеклянные
Изоляторы подвесные стеклянные типа ПС/ПСВ
Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц.
ехнические характеристики
Марка изолятора | Мин. мех. разруш. нагрузка, кН | Диаметр, мм | Строит. высота, Н, мм | Длина пути утечки, мм | Сфер. соединение, d, мм | Напряж. по уровню радиопомех, кВ | Масса, кг |
ПС 40 | 40 | 175 | 100/110 | 185/190 | 11 | 25 | 1,7 |
ПС 70 Е | 70 | 255 | 127/146 | 303 | 16 | 25 | 3,4 |
ПС 120 Б | 120 | 255 | 127/146/170 | 320 | 16 | 30 | 3,9 |
ПС 160 Д | 160 | 280 | 146/170 | 370 | 20 | 35/40 | 6,0 |
ПС 210 В | 210 | 300 | 170/195 | 370 | 20 | 40 | 7,1 |
ПС 300 В | 300 | 320 | 195/195 | 390 | 24 | 40 | 10,0 |
ПС 400 Б | 400 | 390 | 205/220 | 475 | 28 | 40 | 15,0 |
ПСВ 40 | 40 | 255 | 100/110 | 320 | 11 | 25 | 3,0 |
ПСВ 70 А | 70 | 280 | 146 | 442 | 16 | 25 | 5,6 |
ПСВ 120 Б | 120 | 290 | 127-146 | 442 | 16 | 30 | 5,6 |
ПСВ 160 А | 160 | 320 | 146/170 | 545 | 20 | 35 | 8,2 |
ПСВ 210 А | 210 | 330 | 170/195 | 552 | 20 | 40 | 9,4 |
Изоляторы подвесные стеклянные типа ПСД 70 Е
Технические характеристики
Мин. механическая разрушающая нагрузка, кН | 70 |
Диаметр D, мм | 270 |
Строительная высота P, мм | 127/146 |
Длина пути утечки, мм | 411 |
Сферическое соединение d, мм | 16 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 130 |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц, кВ в сухом состоянии под дождем | 85 45 |
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ | 110 |
Масса, кг | 4,6 |
Изоляторы стеклянные линейные штыревые
Изолятор стеклянный линейный штыревой ШС10-Е
Предназначен для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока на напряжение до 10 кВ включительно, частотой до 100 Гц, при температуре окружающего воздуха от +50 °С до -60 °С.
Соответствует стандарту ТУ ТУ 3493-187-76935199.
Технические характеристики
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 130 |
Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 105 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 68 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц под дождем, не менее, кВ | 42 |
Среднегодовой уровень отказов, отн.ед/год | 0,0005 |
Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 |
Длина пути утечки, не менее, мм | 300 |
Масса, не более, кг | 2,0 |
Проходные изоляторы
Изоляторы типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, ИПУ-10/630-7,5М УХЛ1
Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных
Технические характеристики
Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Ном. напряжение, кВ | Импульс. напряжение, кВ | Номин. ток, А | Мин. разруш. сила на изгиб, кН | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | Масса, кг |
ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,0 |
ИПУ-10/630-7,5М УХЛ1 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,3 |
Изоляторы проходные для наружной установки ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1
Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов.
Технические характеристики
Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Импульс. напряжение, кВ | Номин. ток, А | Мин. разруш. сила на изгиб, кН | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | Масса, кг |
ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 | 80 | 1000 | 7,5 | 30 | 10,0 |
Изоляторы типа ИПУ-10/1600-12,5; ИПУ-10/2000-12,5; ИПУ-10/3150-12,5
Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов.
Технические характеристики
Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Ном. напряжение, кВ | Импульс. напряжение, кВ | Номин. ток, А | Мин. разруш. сила на изгиб, кН | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | L1 | B | |||||||
ИПУ-10/1600-12,5 | 10 | 80 | 1600 | 12,5 | 30 | 665 | 370 | 80 | 17,0 |
ИПУ-10/2000-12,5 | 10 | 80 | 2000 | 12,5 | 30 | 685 | 380 | 100 | 18,0 |
ИПУ-10/3150-12,5 | 10 | 80 | 3150 | 12,5 | 30 | 705 | 380 | 100 | 20,0 |
Изоляторы керамические типа ИП
Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов.
Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419 под гр. 110. Арматура изоляторов изготавливается из алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583. Токоведущие части изоляторов изготавливаются из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 15176.
Технические характеристики
Марка изолятора | Ном. напряжение/Импульс. напряжение, кВ | Номин. ток, А | Мин. разруш. сила на изгиб, кН | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
L | L1 | B | S | S1 | ||||||
ИП-35/630-7,5 УХЛ 1 | 35/195 | 630 | 7,5 | 70 | 1056 | 507 | 50 | 6 | - | 36 |
ИП-35/1000-7,5 УХЛ 1 | 35/195 | 1000 | 7,5 | 70 | - | - | 50 | 6 | - | 43 |
ИП-35/1600-7,5 УХЛ 1 | 35/195 | 1600 | 7,5 | 70 | - | - | 60 | 8 | - | 43 |
ИП-35/1000-7,5 УХЛ 2 | 35/195 | 1000 | 7,5 | 70 | - | - | 50 | 6 | 8 | 31 |
ИП-35/1600-7,5 УХЛ 2 | 35/195 | 1600 | 7,5 | 70 | - | - | 60 | 8 | 10 | 32 |
ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2 | 10/80 | 1000 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Изоляторы опорные внутренней установки
Изоляторы опорные армированные фарфоровые внутренней установки
Технические характеристики
Марка изолятора | Ном. напряжение, кВ | Наиб. допустимое напряжение, кВ | Испытат. напряж. Гро. Импульса, кВ | Мин. разруш. сила на изгиб, кН | Масса, кг |
ИО-35-3,75 УЗ | 35 | 40,5 | 195 | 3,75 | 7,0 |
ИО-20-3,75 УЗ | 20 | 24 | 125 | 3,75 | 4,5 |
ИО-6-3,75 I УЗ | 6 | 7,2 | 60 | 3,75 | 1,0 |
ИО-10-3,75 II УЗ | 10 | 12 | 80 | 3,75 | 1,4 |
ИОР-10-3,75 УХЛ | 10 | 12 | 80 | 3,75 | 1,6 |
ИОР-10-3,75 | 1 | - | - | 2,5 | 0,53 |
Технические характеристики
Марка изолятора | Ном. напряжение, кВ | Масса, кг |
СА-3 (АРМ) | 1,0 | 0,36 |
СА-3/6 (АРМ) | 6,0 | 0,56 |
2820 (арм) | 1,0 | 0,70 |
Изоляторы фарфоровые линейные штыревые
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ20Г
Соответствует стандарту ТУ 3493-170-00111120-2000
Технические характеристики
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 180 |
Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 135 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 85 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц под дождем, не менее, кВ | 65 |
Среднегодовой уровень отказов, отн.ед/год | 0,0005 |
Длина пути утечки, не менее, мм | 400 |
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 |
Масса, не более, кг | 3,5 |
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ10Г
Соответствует стандарту ТУ 3493-133-00111120-96
Технические характеристики
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 160 |
Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 100 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 65 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц под дождем), не менее, кВ | 42 |
Среднегодовой уровень отказов, отн.ед/год | 0,0007 |
Длина пути утечки, не менее, мм | 12,5 |
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 256 |
Масса, не более, кг | 1,9 |
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ20Г1
Изолятор ШФ20Г1 предназначен для изоляции и крепления проводов, в том числе изолированных, на воздушных линиях электропередачи, в распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока на напряжение до 20 кВ.
Соответствует стандарту ТУ 3493-170-00111120-2000
Технические характеристики
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 180 |
Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 135 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), не менее, кВ | 85 |
Выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), не менее, кВ | 65 |
Длина пути утечки, не менее, мм | 400 |
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 |
Масса, не более, кг | 3,5 |
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ТФ20
Соответствует стандарту ТУ 3493-170-00111120-2000
Технические характеристики
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм | 5*104 |
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 8,0 |
Масса, не более, кг | 0,49 |